FS系列调频式串联谐振试验
1、V电缆 300mm2长度不大于3km,试验电压为22kV,试验频率为30Hz~300Hz。⑴电缆长度:2km 截面积: 300mm2对应的电容量为1.11μF, 最高耐压试验值22kV⑵谐振频率:30Hz下最大被试电容量时的试验电流:30×6.28×1.11×10-6×22×103=4.7A。⑶选择设备:7.5kW变频控制源; 27kV/1.25A电抗器四台并联;7.5kVA(1.2kV/6.25A)励磁变;100kV分压器。
2、V电缆 300mm2长度不大于1.0km,试验电压为52kV,试验频率为30Hz~300Hz。⑴电缆长度:1.0km 截面积: 300mm2对应的电容量为0.19μF, 最高耐压试验值52kV⑵谐振频率:37Hz下最大被试电容量时的试验电流:37×6.28×0.19×10-6×52×103=2.3A⑶选择设备:7.5kW变频控制源; 27kV/1.25A电抗器两台串联两组并联;7.5kVA(3kV/2.5A)励磁变;100kV分压器。
