避雷针、引下线、接地体的安装
避雷针、引下线、接地体的安装,避雷针安装,引下线安装,接地体的安装。
避雷针、引下线、接地体的安装
1、避雷针、引下线和接地体属于防直击雷系统,在防雷措施中是必不可少的一环,下面介绍一下它们的安装方式及一些问题。

4、二、引下线的安装防雷引下线是将接闪器接受的雷电流引到接地装置。1.引下线支持卡子及其预埋预埋支持卡子,将引下线固定在支持卡子上。卡子之间的距离为 1. 5-2m 。2.引下线明敷设 调直、与卡子固定3.引下线沿墙或混凝土构造柱暗敷设先与接地体(或断接卡子)连接好,由下至上展放(或一段段连接)钢筋,敷设路径尽量短而直,可直接通过挑檐板或女儿墙与避雷带焊接 。4.利用建筑物钢筋做防雷引下线不能设置断接卡子测试接地电阻值,需在柱(或剪力墙)内作为引下线的钢筋上,另焊一根圆钢引至柱(或墙)外侧的墙体上,在距护坡1. 8m处,设置接地电阻测试箱。测试点测试接地电阻,若达不到设计要求,可在柱(或墙)外距地0. 8-1m预留导体处加接外附人工接地体。4.断接卡子制作安装断接卡子有明装和暗装两种,断接卡子可利用-40 X 4或-25X4的镀锌扁钢制作,断接卡子应用两根镀锌螺栓拧紧。5.明装防雷引下线保护管敷设明设引下线在断接卡子下部,应外套竹管、硬塑料管、角钢或开口钢管保护,以防止机械损伤。保护管深入地下不应小于300mm。防雷引下线不应套钢管,以免接闪时感应涡流和增加引下线的电感,影响雷电流的顺利导通,如必须外套钢管保护时,必须在钢保护管的上、下侧焊跨接线与引下线连接成一导电体。为避免接触电压,游人众多的建筑物,明装引下线的外围要加装饰护栏.

6、四、接地装置的检验、接地电阻的测量和常用降阻措施接地电阻的测量使用接地电阻测量仪(接地摇表)。降低接地电阻的措施1.置换电阻率较低的土壤用黏土、黑土或砂质黏土等电阻率较低的土壤,代替原有电阻率较高的土壤。置换范围是在接地体周围0.5m以内和接地体上部的1/3处。2.接地体深埋如地层深处土壤电阻率较低时,则可采用此方法。应先实测深层土壤的电阻率是否符合要求外,还要考虑有无机械设备,能否适宜采用机械化施工,否则也无法进行深埋工作。3.使用化学降阻剂在接地体周围土壤中加入低电阻系数的降阻剂,以降低土壤电阻率,从而降低接地电阻。4.外引式接地如接地体附近有导电良好的土壤及不冰冻的湖泊、河流时,也可采用外引式接地。