HDGC3521 数字化电能表校验仪接线操作流程
校验三相三线制电能表接线方法:
在测三相三线电能表时,仪器的Ua、Uc、COM(三相三线测量时 B 相电压必须接到电压端子的公共端COM)电压端子分别接入所测电能表Ua、Uc、Ub,仪器A、C相电流端接入电能表Ia、Ic,脉冲输入装置接入电能表光电插座。
如图:
注:
1、当仪器从火线的进线口取电压时,钳表应接到火线出线上,否则会影响校验误差准确度;
2、当仪器从火线的出线口取电压时,钳表应接到火线进线上,否则会影响校验误差准确度。
如图(从火线的进线口取电压):
脉冲输入连接
根据采用的校验方式,把相应的脉冲输入装置(光电采样器、手动开关或电子式电能表脉冲输入插头)连接至光电头插座。
同时校验主副表
以三相四线表为例
在同时校验主副表时,除脉冲接线以外其他的接线三相四线的接线一样(请查看三相四线的接线方法)脉冲接线方法,脉冲采集线1接到主表上,脉冲采集线2接到副表上)