SCADA DIAView 与 西门子PLC S7-200 TCP

2024-10-26 02:35:07

主要用于台达组态软件与西门子PLC S7-200 TCP之间的通讯配置说明。其需要的软件和硬件主要如工具原料。在通讯测试之前,再次强调下:先检查设备接线是否安全。

工具/原料

组态软件:DIAView 2.5.2

西门子PLC型号:CPU-224XP-CN AC/DC/RLY

西门子以太网通讯模块:CP 243-1

西门子专用编程线:USB转PPI编程电缆

西门子编程软件:STEP 7-Micro/WIN

一、Micro/WIN与PLC通讯配置

1、检查接线是否正确。如下图所示连接效果图:1、在图中一号位置接入220V交流电,对CPU进行供电2、在图中二号位置接入USB转PPI编程电缆,选择“PORT1”接口3、在图中三号位置插入模块扩展线,同时将CPU状态位置拨到“RUN”4、图中四号位置是CPU输出的24V电源,五号位置是以太网模块的输入24V接口,相对应接线用CPU给模块供电

SCADA DIAView 与 西门子PLC S7-200 TCP

3、配置完成后进行通讯,选择左下方“通信”设置,弹出对话框,双击刷新会自动查找在线设备。

SCADA DIAView 与 西门子PLC S7-200 TCP

2、选择模块具体的型号,设备上可以看到。如匹配的版本 CP 243-1 XXXXXX

SCADA DIAView 与 西门子PLC S7-200 TCP

4、设置需要的连接数目,这里选择1个就可以了,只需要和装有DIAView的电脑进行通讯即可.

SCADA DIAView 与 西门子PLC S7-200 TCPSCADA DIAView 与 西门子PLC S7-200 TCPSCADA DIAView 与 西门子PLC S7-200 TCP

三、SCADA DIAView IO通讯驱动设置和测试

1、用网线在装有DIAView的电脑和S7-200 以太网模块之间建立连接,打开DIAView软件。并找到IO设备==>右键新建,选择“西门子”S7200 TCP

SCADA DIAView 与 西门子PLC S7-200 TCP

3、新建设备之后,双击设备进入地址列表==>点击添加或批量添加,并关联号PLC地址后,点击测试按钮可以看到值这一列,已经可以从PLC中读取过来,可以尝试着输入值然后按Enter键“表示写入值到PLC”,然后再点击测试按钮,如果读取到的值是刚才写入的值,表示读取和写入都是OK。

SCADA DIAView 与 西门子PLC S7-200 TCP
猜你喜欢