660MW的发电机交流耐压试验装置

2024-11-02 00:03:27

1、V45H电抗器两串两并做20kV/660MW 发电机组,详情咨询扬州同创电气有限公司壹捌玖伍壹肆肆零叁壹捌。

2、V45H电抗器单台做10kV交联聚乙烯电缆(300mm²0-1000m),详情咨询扬州同创电气有限公司壹捌玖伍壹肆肆零叁壹捌。

3、使用环境:(1)温度范围 : -10℃~40℃。(2)湿 度 : 85%(装置表面不结露)。(3)海 拔 : ≤2000m。

4、该装置主要针对660WM的发电机主设备的交流耐压试验设计制造。电抗器采用多只分开设计,既可满足高电压、小电流的设备试验条件要求,又能满足低电压的交流琛鸵飧淖耐压试验要求,具有较宽的适用范围,是发电厂高压试验部门及电力安装、修试工程单位理想的耐压设备。该装置主要由变频控制电源、励磁变压器、电抗器、电容分压器组成。串联谐振在电力系统中应用的优点:1、所需电源容量大大减小。串联谐振电源是利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流的,在整个系统中,电源只需要提供系统中有功消耗的部分,因此,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q。2、设备的重量和体积大大减少。串联谐振电源中,不但省去了笨重的大功率调压装置和普通的大功率工频试验变压器,而且,谐振激磁电源只需试验容量的1/Q,使得系统重量和体积大大减少,一般为普通试验装置的1/10-1/30。3、改善输出电压的波形。谐振电源是谐振式滤波电路,能改善输出电压的波形畸变,获得很好的正弦波形,有效的防止了谐波峰值对试品的误击穿。4、防止大的短路电流烧伤故障点。在串联谐振状态,当试品的绝缘弱点被击穿时,电路立即脱谐,回路电流迅速下降为正常试验电流的1/Q。而并联谐振或者试验变压器方式做耐压试验时,击穿电流立即上升几十倍,两者相比,短路电流与击穿电流相差数百倍。所以,串联谐振能有效的找到绝缘弱点,又不存在大的短路电流烧伤故障点的忧患。5、不会出现任何恢复过电压。试品发生击穿时,因失去谐振条件,高电压也立即消失,电弧即刻熄灭,且恢复电压的再建立过程很长,很容易在再次达到闪络电压前断开电源,这种电压的恢复过程是一种能量积累的间歇振荡过程,其过程长,而且,不会出现任何恢复过电压。

660MW的发电机交流耐压试验装置

7、高压电抗器技术参数:①、额定工作电压:0-1000kV。②、额定工作电流:1-10A。③、额定电感量:30-600H。④、连续工作时间:15min。⑤、温 升:小于60度。⑥、工作频率:20~300Hz。2、性能特点:①、电抗器的设计采用铁芯式结构,漆包导线绕组,油浸式自冷。电抗器可以自由方便叠装及吊装。环氧树脂绝缘筒外壳,具有足够的电气、机械强度、必要的散热能力以及油热胀冷缩的裕度。电抗器外壳自带底座,与另一节电抗器上端采用。外壳喷涂橘红色绝缘漆。②、电抗器外壳自带底座,与另一节电抗器上端采用采用卡槽结合,方便现场使用。

660MW的发电机交流耐压试验装置

9、电容分压器技术参数:①、自身电容量:300-5000pF。②、额定电压:10-1000kV。③、工作频率:20~300Hz。④、不确定度:1.0%。2、性能特点:①、额定电压下可连续运行60min。②、在20~300Hz范围内,其精度和稳定度保持要求不变。③、在20℃、0.4~0.5UN下介损值:≤0.0025。④、分压比误差:有效值时≤1.0%,峰值时≤1.5%。⑤、高、低压臂的电容采用一致的介质结构,温度系数小,角位移小,在20~300H内分压比不变。⑥、电压测量通过专用测试引线引至变频电源进行测量。

660MW的发电机交流耐压试验装置

11、变压器、开关等的交流耐压试验:

660MW的发电机交流耐压试验装置
相关推荐