如何使用DCBZ-T变压器综合测试台
第一章:变压器综合试撰颧幌汪验系统
一:概述
综合试验台符合GB/T4776,GB/T5169,GB/4285-1993等相关国家标准。
该试验系统主要是对电力变压器,配电变压器的空载、负载特性;直流电阻;变比组别进行试验,也可对被试变压器进行工频耐压试验。同时预留外接互感器接口,以备增容。
该装置测量部分由高档单片机控制,数字显示,空载,短路等测试数据由单片机同步采样,避免了传统试验方法中电压,电流表,功率表分别读数并由人工计算造成的误差。
二:测试项目
三相电压有效值
三相电流有效值
三相有功损耗
三相无功损耗
三相平均值电压
三相电压平均值
三相电流平均值
总功率
空载电流百分比
阻抗电压百分比
频率
功率因数
三:技术参数
五:操作说明
1.内特性试验
1.1空载试验
1.1将试验系统的“三相四线”|连接到总电源上。
1.1.2将试验系统的“调压器输入”与调压器的输入端连接,将试验系统的“调压器输出”与调压器的输出端连接。将试验系统的“接被试变压器”与被测试变压器的低压侧。
1.1.3合上空气开关,这时总电源指示灯亮,打开电源锁开关。
1.1.4打开特性测试仪,显示屏显示友好界面。
1.1.5设置特性测试仪的参数(操作详见变压器空负载特性测试仪说明书)。
1.1.6按下三相合闸按钮,三相合闸指示灯亮。
1.1.7按下内特性合闸按钮,根据被试变压器的空载电流选择相应电流量程并按下对应电流按钮。
1.1.8按下升压按钮可点动升压,同时升压指示灯亮。
1.1.9观察特性测试仪上的平均电压指示,达到需要电压时停止升压。
1.1.10操作特性测试仪,打印出测试数据。
1.1.11按下降压按钮,将电压降到零位,实验完毕。
1.2负载实验
1.2.1同空载实验。
1.2.2接线前面的与空载实验相同,只是将“接被试变压器”接到被试变压器的高压侧,低压侧良好短接。
1.2.3同空载实验。
1.2.4设置特性测试仪测量负载时的参数。
1.2.5根据被试变压器的负载试验电流选择相应电流量程并按下对应电流按钮。
1.2.6按下升压按钮可点动升压,同时升压指示灯亮。
1.2.7观察特性测试仪上的平均电流指示,达到需要电流时停止升压。
1.2.8操作特性测试仪,打印出测试数据。
1.2.9按下降压按钮,将电压降到零位,实验完毕。
2.外特性试验
2.1空载试验
2.1.1将试验系统的“三相四线”|连接到总电源上。
2.1.2将试验系统的“调压器输入”与调压器的输入端连接,将试验系统的“调压器输出”与调压器的输出端连接。。
2.1.3将采样航插的采样线接到外互感器的二次侧
2.1.4合上空气开关,这时总电源指示灯亮,打开电源锁开关。
2.1.5特性测试仪显示屏显示友好界面。
2.1.6设置空负载特性测试仪的参数(操作详见特性测试仪说明书)。
2.1.7按下“三相合闸”按钮,三相合闸指示灯亮。
2.1.8按下“外特性合闸”按钮,外特性合闸指示灯亮。
2.1.9按下“升压按钮”可点动升压,同时升压指示灯亮。
2.1.10观察空负载特性测试仪上的电压指示,达到需要电压时停止升压。
2.1.11操作空负载特性测试仪,打印出测试数据。
2.1.12按下“降压按钮”,将电压降到零位,实验完毕。
2.2负载实验
2.2.1同空载实验。
2.2.2接线前面的与空载实验相同,只是将“接被试变压器”接到被试变压器的高压侧,低压侧良好短接。
2.2.3同空载实验。
2.2.4设置特性测试仪测量负载时的参数。
2.2.5同空载实验。
2.2.6观察特性测试仪上的电流指示,达到需要电流时停止升压。
2.2.7操作特性测试仪,打印出测试数据。
2.2.8按下“降压按钮”,将电压降到零位,实验完毕。
3.工频耐压实验
3.1将试验台的“三相四线”连接到总电源上。
3.2将“工频”接到工频升压变压器的电源输入端。
3.3将“电压”,“电流”接到工频升压变压器的仪表端。
3.4合上空气开关,这时总电源指示灯亮,打开电源锁开关。
3.5将时间继电器设置为耐压所需的时间。
3.6按下“三相合闸”按钮,同时三相合闸指示灯亮。
3.7按下“工频”按钮,同时工频指示灯亮。
3.8按下“升压”按钮可点动升压,同时升压指示灯亮。
3.9观察工频耐压输出指示表头,当耐压值到所需的值时停止升压,同时按下“计时按钮”, 时间继电器开始计时,当时间到设定时间时,报警器开始报警,此时试验台开始自动降压,降压指示灯亮,等降压到零位时,向右旋转“计时按钮”,按钮抬起。
第二章:变压器空载负载特性测试仪
一:功能特点及用途
1.单机可以完成100KVA以下的配电变压器全电流下的负载试验;在三分之一额定电流下可完成250KVA以下的配电变压器的负载试验(在三分之一的额定电流下,仪器可换算到额定电流下的负载损耗参数,本机主要适用于与变压器综合试验台配套使用,实现变压器空载负载特性的高精度测试)。
2.240*120超大屏液晶显示器,中文操作菜单,高速打印机打印试验结果和历史记录。
3.仪器可以由用户预设20组参数,而且这些参数可以根据需要随时删除和增加,使用更方便。
4.可以存储20组试验结果,试验结果采用先进的存储方式存储。
5.参数和试验结果存储的数据采用严格的检查机制,保证了参数和试验结果的正确性和可靠性。
6.以高性能的处理器作为控制和运算的核心,采样速度快,数据的稳定性好。
7.可外接电压互感器和电流互感器进行高电压、大电流的测量。
8.电流、电压采样不经过互感器直接采样,大大提高了仪器的测量范围和测量精度,优于市面大多数同类仪器;
9.仪器的体积小、重量轻、便于携带。
二:主要的技术指标
1、测试项目
1.三相有效值:Uab、Ubc、Uca;
2.三相按平均值折算的有效值电压:/Uab、/Ubc、/Uca;
3.三相电流:Ia、I b、I c;
4.空载损耗及空载电流百分比:Pm、Io%;
5.负载损耗、阻抗电压百分比及短路阻抗:Pkt、ekt、Zt;
2、主要技术参数
1.电流测量范围:100mA ~ 5A,测量精度0.2级;
2.电压测量范围:10V ~ 500V,测量精度0.2级;
3.外加互感器可以拓宽仪器的测量范围;
4.频率测量范围:40 ~ 60Hz,测量精度0.2级;
5.电源输入:AC220V±10%;
三:使用方法:
1、仪器面板图:
2.按“确认”键进入下一屏。
4.通过“↑” 、“↓”键选择“增加参数”,按下“确认”键进入下一屏。
5.按“返回”键进入下一屏。
7.按“确认”键进入下一屏。
9.观察平均电压,当达到所需电压时,稳定4~5秒后再按“确认”键2~3秒进入下一屏。注,空载试验时,应慢慢的提高试验电压,观察仪器界面显示电压电流是否正常,再将电压升到额定值。当加压过程中,被试变压器有放电声、异响、冒烟或喷油等情况,或某相电流变化很大时,立即断开电源停止试验、查明原因,否则不能进行重复试验。
11.按“↑”或“↓”键即可查看试验结果,如图所示。
2.按“确认”键进入下一屏。
4.按“确认”键进入下一屏。
6.观察平均电流Io,当达到所需电流时,稳定4~5秒后再按下“确认”键2~3秒进入下一屏。
8.通过“↑” 、“↓”键选择即可查看试验结果,如图所示。
9.按“返回”键回到上级菜单,选择“打印数据”或者“存储数据”,按“确认”键执行。