使用S7-200PID功能实现温度自动控制
1、本例中首先采用PT100(量程-20℃——300℃)采集加热温度,用EM231热电阻模块采集PT100数据。PT100接线方式:

4、选择PID回路数,S7-200有8路PID回路,本例使用PID0回路,点击下一步:

6、图中a设置PT100反馈值的范围,b设置模拟量输出量程范围。点击下一步:




11、通过以上方法即可实现温度的PID程序的编写,完成PID向导的设置了。若要对温度精确控制,则需要利用PLC自带的PID自整定面板进行温度自整定功能。
