蓄电池单体活化

2024-10-16 10:41:41

蓄电池单体活化

2、进入功能选择界面,如下图:

蓄电池单体活化

1)通过▲、▼进行设置项的选择,通过┼、─进行参数修改。也可以通过面板上对应的按键进行相应的操作。

2)根据实际情况,正确设置蓄电池的充电参数。

电池编号:用于记入电池的编号,便于区分;

电池电压:电池单体电压类型(2V/4V/6V/12V),请正确填写;

标称容量:电池的标称容量(出厂容量)

充电电流:最大的充电电流(充电过程中,随着电池电压的提升,充电电流会逐步减小)

充电时间:设定电池充电的时间,时间到,充电结束;

充电限压:最高的充电电压。正确设定电池电压类型后,系统会自动设置好充电限压,不建议用户修改;

3)参数设置完毕后,点击进行保存。点击退出,返回主界面

4)点击,启动充电工作。界面上会显示仪表的工作状态。再次点击,停止充电工作。

5)测试数据仪表自动保存。测试过程中可通过RS232接口,实时与电脑连接。

2、电池放电

蓄电池单体活化

1)通过、键进行设置项的选择,通过、键进行参数修改。也可以通过面板上对应的按键进行相应的操作。

2)根据实际情况,正确设置蓄电池的活化参数。

电池编号:用于记入电池的编号,便于区分;

电池电压:电池单体电压类型(2V/4V/6V/12V),请正确填写;

标称容量:电池的标称容量(出厂容量);

充放次数:即活化次数。1次活化包括1次的放电和一次的充电。最少可设置1次,最多可设置9次;

放电电流:设定电池恒定的放电电流;

放电限压:最低的放电电压。正确设定电池电压类型后,系统会自动设置好放电限压,单蓄电池达到设定的放电限压时,放电停止;

放电时间:设定电池放电的时间,时间到,放电结束;

充电电流:最大的充电电流(充电过程中,随着电池电压的提升,充电电流会逐步减小)

充电时间:设定电池充电的时间,时间到,充电结束;

充电限压:最高的充电电压。正确设定电池电压类型后,系统会自动设置好充电限压,不建议用户修改;

3)参数设置完毕后,点击“应用”进行保存。点击“ESC”退出,返回主界面;

4)点击‘启/停’,启动放电工作。界面上会显示仪表的工作状态。再次‘启/停’点击,停止放电工作;

5)测试数据仪表自动保存。测试过程中可通过RS232接口,实时与电脑连接。

4、数据管理

蓄电池单体活化

2、选择“文件”-“打开文件”,打开测试数据,如下图所示:

蓄电池单体活化

软件一共显示4个界面,分别是:

1)总电流界面:分别显示放电电流、充电电流和活化时充放电电流,蓝色代表为放电电流,红色代表为充电电流;

2)单体容量界面:显示放电容量、充电容量和活化容量。蓝色代表是放电容量,红色代表为充电容量;

3)组端电压界面:显示放电、充电和活化时电池的组端电压曲线;

4)数据表格界面:显示放电、充电和活化时电池的放电参数值;

3、报表生成

点击工具栏上的,即可自动生成EXCEL报表。