三菱FX5U与昆仑通态触摸屏以太网通讯设置

2024-10-12 03:24:21

1、首先来设置一下三菱FX5Uplc先用GX Works 3新建一个FX5U的新工程,然后打开【模块配置图】

三菱FX5U与昆仑通态触摸屏以太网通讯设置

3、这个配置好之后再我们的软件左边树状图里就可以找到【以太网端口】然后点击打开

三菱FX5U与昆仑通态触摸屏以太网通讯设置

5、然后点击下面【对象设置连接配置设置】,在右边点击参数设置的空白行,会弹出连接配置设置对话框

三菱FX5U与昆仑通态触摸屏以太网通讯设置

7、通讯设备选择好后,下面的通讯简图里就会多出一个通讯的节点,然后我们设置一下各节点的通讯参数通讯协议UDPIP地址端口号3000

三菱FX5U与昆仑通态触摸屏以太网通讯设置

8、设置完之后关闭窗口,然后点击【应用】

三菱FX5U与昆仑通态触摸屏以太网通讯设置

10、同样打开MCGS编程软件,新建一个工程,然后切换到【设备窗口】

三菱FX5U与昆仑通态触摸屏以太网通讯设置

12、然后右键打开设备工具箱,首先添加以太网通用通讯父设备。然后找到FX5U的以太网通讯驱动添加为子设备。注意:FX5U的的以太网驱动,安装软件时默认是没有的,这里我们需要找到我们买屏的供应商,找他们要,这个驱动他们都有的

三菱FX5U与昆仑通态触摸屏以太网通讯设置

14、然后我们双击父设备,在弹出的对话框里设置基本属性网络类型;UDP 跟plc端一皱诣愚继样本地IP和远程IP,跟plc端的设置要对应远程端口;3000 跟plc端的设置对应

三菱FX5U与昆仑通态触摸屏以太网通讯设置

16、然后保存工程,这样两边的设置就完成了。接下来,我们把设置好的工程分别下载到pl罕铞泱殳c和触摸屏里,连上网线通上电就可以试试我们的通讯了。

三菱FX5U与昆仑通态触摸屏以太网通讯设置
猜你喜欢