LabVIEW通过OPC与西门子 Smart PLC通信
Siemens推出的S7-200 PC Access Smart软件是专蜂擒萏赃门用于Smart PLC的OPC服务器软件,用户可以通过OPC建立测试连接。 PC Access 软件自带OPC 测试客户端,用户可以方便的检测其项目的通信质量及配置的正确性。PC Access Smart可以用于连接西门子以及第三方的支持OPC技术的上位软件,本文章将介绍LabVIEW通过PC Access Smart实现对可编程控制器PLC 进行通信的用户程序
工具/原料
LabVIEW
PC Access Smart
STEP 7-Micro/WIN SMART
开发环境和OPC安装
1、NI公司的官网下载LabVIEW开发环境,需要注意不同版本对电脑操作系统和位置的要求;

3、西门子公司的官网下载STEP 7-Micro/WIN SMART软件,同样需要注意不同版本对电脑操作系统和位置的要求;

2、通过cmd输入命令:ping 192.168.1.165的PLC的IP地址,测试连接是否成功;

3、打开西门子STEP 7-Micro/WI鲍伊酷雪N SMART,点击项目/通信/查找CPU,当查找到正确的CPU地址,如192.168.1.165时,点击确定;

5、打开S7-200 PC Access SMART,右击选择网络接口卡…,并选择正确的网卡;

6、新建PLC,选择查找PLC,当找到PLC时如IP地址为192.168.1.165时,点击确定按钮;

7、在右测右击鼠标,选择新建(N)-条目;

9、当新建好条目后,点击保存,然后将新建的条目拖到下方测试客户端,当测试客户端的质量显示“良好”,证明新建条目连接OK;

2、通过绑定的方法访问QB0:1)新建VI;2)打开前面板、选择数值型控件,然后点击属性-数据绑定(数据崤骅碱珍绑定选择Data socket,访问类型只读,流量选择DSTP服务器…),最后在弹出的URL中,选择已经在西门子OPC中编辑好的条目;写寄存器同理;