徐州皮带秤2105仪表故障排查

2025-01-09 12:00:55

1、2105皮带秤称重仪表在运行过程中出现的故障分为软性故障和硬性故障。软性故障是由于仪表受到外界的干扰(通过供电电源、重量信号、速度信号传入的干扰或未断电接线、插拔线路板等),仪表内部保存的参数异常导致某种功能失效或不正常,可通过对仪表断电再通电或参数的初始化操作来消除故障。硬性故障是由于仪表或传感器硬件损坏导致某种功能失效或不正常,必须维修消除故障。

徐州皮带秤2105仪表故障排查

4、2.无速度信号:未建立测试周期,选择仪表速度输入类型后建立测试周期。故障未能排除可按以下步骤检查。⑴.拆除速度传感器与仪表的连接。⑵.用万用表测量仪表的接线端9~10间的电压,正常值为DC15V左右; 9~11间的电压,正常值为DC24V左右,若电压值异常可能仪表速度检测单元损坏。⑶.用万用表的交流电压档测量速度传感器(不是编码器)的信号输出。当速度传感器转动时电压应为0~16V AC。无电压可能速度传感器损坏。

徐州皮带秤2105仪表故障排查徐州皮带秤2105仪表故障排查

7、5.显示不正常:包括显示屏出现不正常字符(乱码)、显示位置不正确、显示缺失等可通过仪表参数初始化进行修正(见参数初始化),若不能排除,仪表的硬件损坏。

徐州皮带秤2105仪表故障排查徐州皮带秤2105仪表故障排查
猜你喜欢