继电保护装置 距离和零序保护
在110KV及以上线路保护中一般都设置了距离和零序保护作为线路的主保护,而且经常集中在一套保护装置中。距离和零序保护测试模块就是针对这种情况开发的能一次性自动测试完各种接地距离、相间距离和零序保护的软件。l能一次性自动完成多段距离和零序保护的各种故障定值的校验l能测试同一种故障下,保护三相同时或不同时跳闸的时间l能设置永久性故障,测试重合闸和永跳的时间l即可采用Z、Φ方式,也可采用R、X方式设置阻抗定值l通过设置“按键触发”的方式,能手动控制故障量的输出

4、距离保护只有选择了“距离保护”测试项目时,该页面才处于激活状态,允许设置相应参数。如右图所示:—相间短路阻抗和接地距离阻抗1、可以打“√”选择需要进行哪几段保护试验。2、直接将保护整定值输入阻抗数据框中。定值可以选择按Z-Φ方式还是按R-X方式输入。

9、工频变化量阻抗元件定值校验该测试项目用于测试工频变化量阻抗继电器的动作行为,可对某些线路保护的工频变化量距离保护的定值进行校验,如右图所示。本模块允许同时校验两段定值,并且一次性模拟所有故障类型。试验时,只需要勾选需要测试的项目,然后按定值单将各种定值参数依次进行设置即可。

第二节 试验指导
1、正确接线分相跳闸时,保护的跳A、跳B、跳C和重合闸信号分别接到测试仪的开入端子A、B、C、R;三跳时,跳闸信号接入开入A、B、C任何端子,重合闸接入R端子。
2、投退压板做哪个项目试验,请投入与该项目有关的保护压板。选择测试项目,并设置各项目试验参数。一般触发方式按默认的“时间控制”方式。开始试验后软件自动回到第一页,按列表中的试验数据顺序逐次进行试验,如右图所示。如果同时测试接地距离和零序保护,试验期间,做接地距离保护测试时,软件会提示“请退出零序保护压板,投入距离保护压板”,做零序保护测试时,软件会提示“请退出距离保护压板,投入零序保护压板”。试验结束后,按软件提示保存试验报告。0.95倍和1.05倍是默认的两个测试边界点。0.95倍时,距离保护本段应可靠动作,零序保护本段应可靠不动作;1.05倍时,距离保护本段应可靠不动作,零序保护应可靠动作。另外,0.8倍和1.2倍是在用0.95倍和1.05倍测试不满足上述动作要求时,降低保护动作要求,对保护整定值的“容忍性”测试,如果仍不能正确动作,请检查保护原因并与保护厂家联系解决。测试期间如发现本应II段或III段保护动作的,而测试仪记录下的动作时间为I段动作时间,请检查重合闸后加速是否误动作了,若是,请先退出重合闸后加速压板或控制字再进行测试。测试时,如果保护的跳闸A、B、C分别接至测试仪的开入A、B、C,而试验期间总会偶尔听见测试仪发出长鸣报警声,而实际上测试仪未能记录下保护的动作时间。这时,请检查此种情况下的故障相总与哪一相有关。例如,AC相间故障时出现过,BC相间故障时也出现过,则可初步判定,测试仪未能接收到保护跳闸C传来的开关变位信号,请检查保护侧跳闸C是否接触良好。也可将保护跳闸A、B、C三根信号线短接,一起接到测试仪的开入A中。如果想让保护在某一定值倍数下,本段保护不动作时让下一段保护动作,请将该段的“最大故障时间”设置为大于其下一段保护动作时间0.2s及以上。