变压器空载负载特性测试仪全攻略
HTBS-V变压器空载负载特性测试仪,是按照 JB/T501-91《电力变压器试验导则》和GB1094-96《电力变压器》的技术标准要求, 能同时测量单相或三相电力变压器的交流电压有效值,电压平均值、有效值、有功功率、功率因素和频率等电量参数,测量精度为0.1级,智能化、专业化设计、适用于电力变压器空载、负载、感应等试验的测试,是传统仪表的理想换代设备。

3、上面一排从左至右为:
4、接地柱、电源插座、打印机、电压测量端子、电流输入端子、电流输出端子;
5、下面一排从左至右为:
6、通信口、电源开关、液晶屏、数字键盘;
操作说明
1、键盘使用方法
2、“OK”键选择当前的输入,“取消”可以消除刚才的错误输入,“↑”“↓”“←”“→”则可以方便的实现光标的移动。“切换”键为备用键。键盘的下方为0~9的数据键,在数据输入时,通过这些数字键可以方便的输入数据。
3、主界面介绍
4、主界面如下图所示,由8个模块组成。
5、图3 空负载测试仪开机主界面

17、 在上面的界面中选择增加参数,出现下面的增加试品参数页面:
18、图5 增加试品参数页面

23、通过方向键选择预修改其参数的编号,然后按OK键进入试品参数修改页面,参数修改页面与图5相同。
24、 在图4种选择删除参数,则出现图6的选择变压器编号页面,选定编号后,按OK键将删除该编号的变压器参数配置。
25、空载试验过程介绍
26、 根据变压器类型参考后面对应的接线图进行正确接线,然后接通空负载测试仪的工作电源(便携式空负载测试仪出厂时内部接线为双表法测量方式)。
27、 在主界面中选择空载试验,则显示空载试验设置界面如下图:
28、图7 空载试验设置页面

33、左上侧为试验电压、电流的向量图,如果接线错误,该页面提示“接线错误,请关机检查”;通过调压器缓慢增加试验电压,当Uo(V)等于空载试验的额定电压时,停止升压。移动光标到“锁定”按钮,长按OK键将出现图9正在测量的提示,此时保持调压器不动,当图9中的正在测量的提示消息消失后,当前测试结果已经被锁定,然后“锁定”按钮变为“重测”按钮,此时请迅速操作调压器降压至零位。
34、在该页面的“保存”把当前的结果保存到随机的存储器上;“打印”则通过打印机打印当前的测试结果。
35、注意:升压的过程中,要时刻关注Uo与Io,除避免过压外,更要提防试品异常时试验电流过大损坏仪器或被试品。
36、 在图8中按“重测”则将重新对当前变压器进行测试,按“退出”则退回到图3系统功能的主界面。
37、负载试验过程介绍
38、 根据变压器类型参考后面对应的接线图进行正确接线,然后接通空负载测试仪的工作电源。
39、 在主界面中选择负载试验,则显示负载试验设置界面如下图:


51、该页面的参数设置值为上次试验的设置值,检查、修改使其与当前被试品一致,本仪器提供两种温度校正算法:温度系数法和国标公式法,这两种算法的公式见后面附录。
52、在该页面的“保存”把当前的结果保存到随机的存储器上;“打印”则通过打印机打印当前的测试结果。
53、谐波试验过程介绍
54、空载试验时,由于变压器铁芯的厉磁曲线是非线性曲线,通过变压器的空载电流将有一定的谐波分量,谐波分量的多少与试验电源的容量有关。谐波试验即是在做完空载试验或负载试验后,不改变试验接线的情况下,测量此时通过变压器的电压、电流的谐波分量的情况。
55、 先按前述的过程进行空载试验或负载试验,试验完成后,不改变接线与调压器输出电压,在系统的主界面上选择谐波试验,将出现下面的谐波分量列表页面:

61、系统设置说明
62、 在主界面中选择“系统设置”,择显示下面的界面:

64、 在上图中可以修改系统的日期时间;
65、其中“三表法电压显示”决定着图8和图10中显示的电压为相电压还是线电压;
66、“空载Uo电压显示”决定着图8中的空载试验是三相电压平均值Uo的意义,根据这里的选择其是三相有效值U的平均值还是三相电压平均值Um的平均值。
67、注:在我司某些版本的仪器中,为了简化外部的接线,仪器内部已经接成了双表法,此时该界面中没有三表法显示内容的选择。
68、有些版本的仪器中也没有Uo意义的选项,此时Uo为三相有效值的平均值。