变压器额定电流计算
1、双击打开动力助手,点击常用计算按钮,然后在界面左侧点击高低压配电导航至高低压配电相关计算界面,可以看到变压器额定电流计算器。

3、举个例子计算一下,假设变压器额定容量是630KVA,额定输出电压是400V,点击计算额定电流按钮,可以看到计算结果为909.35,取整为909A即可。

1、双击打开动力助手,点击常用计算按钮,然后在界面左侧点击高低压配电导航至高低压配电相关计算界面,可以看到变压器额定电流计算器。