ZC-204A变压器短路阻抗测试仪短路阻抗实验

2024-11-06 21:47:09

1、短路阻抗试验按后面的接线图正确连接调压器、本测试仪、被试变压器,在给调压器通电之前确保调压器的滑动触头处于零位。

ZC-204A变压器短路阻抗测试仪短路阻抗实验

2、在主界面中选择三相变压器将进入如下图三相变压器参数设置界面,在主界面中选择单相变压器讲进入图4单相变压器参数设置界面,参数设置界面的参数意义如下:试品编号:被试变压器编号,该编号打印输出,便于记录管理;额定容量:指变压器的标称容量;分接电压:是指加压绕组所在的分接电压;设定电流:是指预备在该电流点记录结果,在升压测试时,当电流接近该设定电流时,仪器提示“接近设定电流”,同时蜂鸣器开始报警,此时应缓慢升压或锁定结果。电压互感器变比是指外接电压互感器的变比;电流互感器变比是指外接电流互感器的变比;加压侧连接:三相变压器施加电压侧的连接组方式,变压器的铭牌上标注有该信息。其中额定容量,分接电压为必须准确设置项,对于三相变压器也必须正确设置被试变压器的连接组方式。参数设置完成后,按开始试验将进入实时测量模式,下图1与下图2分别为三相变压器与单相变压器的试验测量界面。

ZC-204A变压器短路阻抗测试仪短路阻抗实验

3、在此测试状态下开始用调压器加压,测试界面的上半部分实时显示当前的电压、电流值,当电流接近设定的试验电流时应放慢调压速度,达到预定电流后长按OK键锁定当前结果,此时屏幕下放提示“正在测量…”,在此期间请不要调节调压器输出。测量结束后屏幕下方将显示记录的电压、电流、频率、功率值,同时屏幕下方提示新的测试相。

ZC-204A变压器短路阻抗测试仪短路阻抗实验

5、三相变压器的三相测量完成后,仪器自动显示计算后的短路阻抗测量结果,如下图

ZC-204A变压器短路阻抗测试仪短路阻抗实验