变桨电机3温度高的处理方法

2024-10-12 01:19:19

1、打开控制面板,查看3号变桨电机的温度和电浯裁佻辞流状况。发现温度有跳变的现象,一会儿二十多,一会儿一百多。初步判断与电机本身无关。

2、查看图纸找到3号电机的pt100接线端子,拔掉插头,测量pt100 大约100欧姆为正常。排除pt100故障。

3、1为温度检测模块。3号电机的温度检测亮红灯,和2号对调后发现正常。说明模块没有问题。那证明问题出现在整个回路的线上。

4、顺着pt100线逐一用万用表查找,排查出信号消失的点即为故障点。用螺丝刀紧固或更换线路。