HDGC3551 三相钳形多功能用电检查仪操作指导

2024-10-12 10:20:30

HDGC3551 三相钳形多功能用电检查仪操作指导

三相计量装置检测接线图

HDGC3551 三相钳形多功能用电检查仪操作指导

HDGC3551 三相钳形多功能用电检查仪操作指导

单相电能表计检测

主机选A相电压线与N线线夹,按先零线、后火线的顺序,分别对应接在单相电能表计火线及零线端子上。用与主机连接A相的电流钳(与之匹配容量)接在表计前端的火线上。进入单相电能表计检测参数输入界面,设置好参数后即可检测单相计量表计的误差。

钳形表量程:根据电流的大小选择及用电检查仪配套的电流钳量程进行选择。

圈数:设定方法——电子式电能表,每次脉冲灯闪亮循环一轮算为一圈;机械式电能表,圈数是指电能表转盘色标循环一周算为一圈。

常数:输入被校表的电能常数。支持机械式电能表及电子式多功能电能表。检测有功电能表时,输入电能表的有功常数,检测无功电能表时,输入电能表的无功常数。常数的单位是imp/kW·h或imp/kvar·h。

有功/无功切换:检测有功电能表时,选择有功;检测无功电能表时,选择无功。

脉冲输入:指脉冲输入方式,有手动、光电两种选择。1)“手动”方式时,需手动开始,电能转到设定圈数时,手动停止,显示所测定的误差百分比。2)“光电”方式时,采用光电头对准表计(电子表)脉冲灯或(机械表)转盘读取脉冲信号,自动计算误差,但必须以进入稳态为准(误差反复轮显一个稳定值,即进入稳态)。

户名、表号、备注:共可输入40个英文字符或20个汉字。

HDGC3551 三相钳形多功能用电检查仪操作指导

高压计量表计检测

在接线类型为两元件情况下,用与主机连接的A、B、C三相电压线线夹,分别对应接在高压计量表计的电压端子上;与主机连接的A、C两相电流钳(20A)分别对应接在A、C两相电流互感器二次与表前连接线上,进入高压计量表计检测参数界面,输入设置好参数后,即可检测高压计量表计的误差;在接线类型为三元件情况下与电压接线与两元件的相同,电流接线:将与主机连接的A、B、C三相电流钳(20A)分别对应接在表计A、B、C三相电流互感器二次进线上。

接线类型:有三相三线及三相四两种,VV12两元件、Y/y0两元件选三相三线;Y0/y0三元件选三相四线。

